21년도 1회 문제3

안녕하세요  문제3 (1)항 에서 유량의 단위가 맞는데 1.2를 곱해주는 이유가 있나요

혹 1.2가 상수 인가요

제가 책만 구입해서 보는중이라 교수님 강의를 듣지 못해서 죄송하지만 이렇게 질문 드립니다.

0

댓글

댓글 3개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    조건 6에 보시면 기기류,밸브 등의 열손실량이 배관 열손실의 20%라고 되어있습니다.

    1.2를 곱한 것은 이 열손실량을 적용해 준 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0
  • 교수님 죄송하지만 조건7입니다^^

    0
  • 그렇군요...

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기