2018년 4월 15일 15번 kok01227 2022년 08월 11일 14:03 공유 안녕하세요 문제15번에 전체냉매순환량이 g/s 로 구하라 나왔는데 2X3.86X1000 / 571-456 =67.13g/s 요렇게 되어있는데 아래 엔탈피 단위가 kj/kg인데 아래에 곱하기1000을안하고 위에 곱하기 1000을 하는 이유가 혹시어떻게 되나요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2022년 08월 12일 00:47 교수님 답변 드립니다. 교재의 풀이가 맞습니다. 단위를 정리해 보시면 아실 수 있습니다. G = kW / (kJ/kg) = (kJ/s) / (kJ/kg) = kg/s = 1000 g/s 입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변 드립니다.
교재의 풀이가 맞습니다.
단위를 정리해 보시면 아실 수 있습니다.
G = kW / (kJ/kg) = (kJ/s) / (kJ/kg) = kg/s = 1000 g/s 입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.