2011년 10월 16일 8번

안녕하세요 주말에도 답변해주셔서 감사합니다 

기본이 부족해서 또 질문 여쭙습니다ㅠㅠ

2011년 10월 16일 8번과 2016년 4월 17일 2번 문제가 약간 비슷한 맥락인것같은데

왜 2016년 2번문제는 4/24 를 했을시 kw/s단위인데

2011년 10월 8번 문제는 /24로했을시 KJ/h 로 나오는건지요?

130X5X0.5X(39-(-1))을 하면 kj/s 단위이지않나요?

약간 두서가 없긴 한데 한말씀 부탁드립니다 ㅠ

 

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    참고를 먼저 읽어 보시면 조금 이해가 되실 것입니다.

    썩은 고기 트럭 5대 분을 1일 동안에  -1℃로 냉각시키면 되는 것입니다.

    즉, 썩은 고기 트럭 5대 분을 열량을 1일동안에 냉각시키면 되는 것인데  24로 나누어 주었으니

    단위가  KJ/h가 되는 것입니다.

    130X5X0.5X(39-(-1))에서  질량 130X5의 단위는 kg/day 입니다.

    따라서 130X5X0.5X(39-(-1))의 단위는 kJ/day  입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기