2021년 7월 10일 9번
안녕하세요 교수님 답변 정말 감사합니다
다름이아니라 2021년 7월 10일 9번 문제에서 공기냉각기 출구 5번점을 구할때
2003년 4월 27일 5번 문제 같은경우엔 5번의 엔탈피를 Ga X (h4-h5) 구하고
5번의 온도는 Ga X Cp (t6-t5) 로 해설이 되어있었습니다
혹시 2021년 7월 10일 9번문제 5번점 같은경우엔
Ga X (h4-h5) 요걸 적용하면 안되는 조건인건가요?
62.5 - 4.2X(10-4)X0.83 / 1.11 로 하였더니 43.66이 나옵니다 위에 0.83을 안곱하면 39.79로
비슷하게 나오긴 하는데 풍량이 1.11m3/s 라 0.83을 해야하는것같은데
혹시 어디서 틀린건지 가르침 부탁드립니다.
0
댓글
답변 드립니다.
이 문제는 h4도 모르고 h5도 모르는 경우이므로 Ga X (h4-h5)로 풀수 없습니다.
따라서 습공기선도를 그린 후에 h4와 h5를 읽어서 문제를 풀어야 합니다.
죄송하지만 질문에 올려주신 62.5 - 4.2X(10-4)X0.83 / 1.11 이 내용이 어떤 식에서 나왔는지 기호를 써서 유도되는 과정을 보내주시면 확인하여 답변 드리겠습니다.
감사합니다.
임재기
교수님 죄송합니다 말씀보고 확인해보니 제가 문제 파악이 부족했습니다
2021년은 냉수량이 조건에 없는걸 확인 못하고 h5= h4 - Gw X C X tw / Ga 에서 Gw를 빼고 곱했네요ㄷ;
답변 감사합니다