16년 4월 17일 7번 (3)

안녕하세요. 강의 잘 듣고 있습니다.

공부 도중에 갑자기 헷갈려서 질문드려요. 

16년 4월 17일 7번 (3) 에서 공기의 냉각열량을 G*C*deltaT로도 구할 수 있는다고 생각했는데, 이경우 송풍량을 (2)에서 구한 값, 비체적 0.83, 공기 비열 1.01, 온도차는 27.75-15=12.75를 넣었더니, 전혀 다른 값이 나오는데...

1. 이경우 공기의 질량유량 값을 구하기 위해 (2)에서 구한 송풍량을 적용하면 안된는 건가요?

2. 그렇다면 공기의 질량유량 값을 어떻게 구하는지 궁금합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    질문에 올리신 공기의 냉각열량 G*C*deltaT는 현열량 입니다.

    이 문제의 공기냉각기 열량은 전열량(현열+잠열)이므로  G*C*deltaT로 구하면 다른 값이 나오는 것은 당연한 것입니다.  즉, 잠열량 만큼 작은 값이 나오게 되는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기