2021년 10월 16일 10번 2019년 4월14일 7번
안녕하세요 교수님
2021년 10월 16일 10번 문제에서
10-(2) 열관류율 구할때 m값이
냉각관 바깥지름 32mm 2.4mm 요걸로 외경/내경 하는건 이해했습니다
의문점은 답 관류율이 KW/m^2.K 인데
32mm/27.2mm 를 m로 안바꿔도 되나요?
2019년 4월14일 7번 장치도에서 G랑M은 액펌프가없으니 증발기에서 증발되서
엔탈피가 같은 구간이 되는거 아닌가요? 옆에 PH선도에선 값이 달리 찍혀있는거같아서요
검색하니 2002년 9월29일 2번에선 액펌프가있어서 증발을 다못시켜서 7번 8번 엔탈피 값이
다른걸로 이해했거든요ㅠ
0
댓글
답변 드립니다.
1. 32/27.2 는 비율이기 때문에 단위는 무관한 것입니다.
직접 미터(m)로 고쳐서 해보시면 이해되실 것입니다.
2. 만약 열교환기가 없다면 질문하신 것처럼 G와 M은 같은 점이되어야 한다는 생각에 저도 동의 합니다.
그러나 이 문제에서는 열교환기가 있기 때문에 증발기에서 증발하지 못하고 나온 냉매액이 열교환기에서 증발하여 압축기로 들어간다고 본 것 입니다.
감사합니다.
임재기