2021년 4월 24일 10번문제 질문드립니다.
안녕하세요 강사님! 열심히 강의를 듣고 있는 한 수강생입니다.
다름이 아니라 2021년 4월 24일 10번 문제에서 궁금한 점이 생겨서 문의드립니다. 다소 깊게 파고드는게 아닐까 싶은데 암기보단 이해하고 넘어가는게 나을 것 같아 질문드립니다.
(5) 외기 현열부하를 구할 때 외기 도입 환기량 (10m^3/m^2h)을 바닥 면적 기준이라고 이야기 해주셨습니다.
하지만 제 생각에는 유량은 흐르는 유체가 그 단면적에 얼마만큼의 속도로 흘러가는지를 나타낸다고 생각하는데, 왜 유리창 단위 면적 당으로 해석하지 않으시고 바닥을 기준으로 해석하셨는지 알고 싶습니다.
만약, 바닥면을 기준으로 삼으려면
1. control volume을 어떻게 잡아야 하는건가요?
2. 건물을 설계 할 때 바닥면을 기준으로 유리창의 규격이 따로 정해져있는 상관관계가 있는 것인가요?
3. 그냥 기사시험 또는 현장에서의 일반적인 약속인가요?
바쁘신 와중에 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
0
댓글
답변 드립니다.
신선외기량은 1인당 얼마를 기준으로 도입할 것인지 또는 바닥면적당 얼마를 도입할 것인지 결정할 수 있습니다.
이 문제에서는 바닥면적당 10m³/h의 신선외기를 도입한다고 정한 것입니다.
이 경우는 공조기의 외기덕트를 통해 신선외기를 도입하는 것입니다.
법규에서는 일반적으로 1인당 얼마로 규정하고 있습니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.