21년 2회 문제5번 질문드립니다

강사님 안녕하세요.

 

1. 직관부 길이를 측정 할 때 왜 취출되는 부분(2m)에 3을 곱해주지 않고 2m 한번만 측정하는건가요? 

2. 같은 느낌으로 취출구가 3개인데 왜 취출구 저항은 3을 곱해주지 않는건가요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    덕트 또는 배관에서 마찰손실(마찰저항, 압력손실)은  마찰손실값이 가장 큰 경로에 대해서만 구하면  그보다 작은 경로에는 공기 또는 물을 보낼 수 있습니다.

    따라서 마찰손실이 가장큰 경로에 대해서만 구하면  되는 것입니다.

    이 문제의 경로는 A-B-취출구(8CMM)    A-B-C-취출구(15CMM)    A-B-C-D-취출구(10CMM)  3개의 경로가 있습니다.  이 중에서 마찰손실이 가장큰 경로는  A-B-C-D-취출구(10CMM) 이기 때문에  이 경로에 대하여 구하면 되는 것입니다.

    이 경로에서  취출되는 부분(2m)는 1개이고,  취출구(10CMM) 도 1개 입니다.

    감사합니다.