20년 1회 10번

교수님 안녕하십니까

20년 1회 10번 문제 질문 드려봅니다.

소문제 2번 문제 송풍기 정압 Ps = Pt - Pv3  에서 Pv3 = Pt3 - Ps3라고 하셨는데

소문제 1번처럼 송풍기 전압 Pt3-Pt2 구하듯이 

표에 나온 정압값으로 Ps3-  Ps2 를 하면 안되는 것인가요? 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    송풍기정압 = 송풍기전압 - 토출측 동압  이라고 정의 합니다.

    질문하신 것처럼  송풍기정압 = 송풍기출구정압-송풍기입구정압아닌 것입니다.

    이 내용은 이론 68p에서 배운 내용입니다.

    그리고 아래의 책에서도  

    송풍기정압 = 송풍기전압 - 토출측 동압  으로 정의 하고 있습니다.

    ASHRAE핸드북(1997 FUNDAMENTALS 32.6  식(18) 송풍기정압)

    설비공학편람(제4권 공기조화방식과장비 2. 15-10  송풍기와 시스템 압력관계)

    공기조화설비 설계가이드북(373p  송풍기정압)

    유체기계(윤재복.방시항 공저 286p 송풍기정압)

    공조냉동위생데이터북(D 97 송풍기의 압력관계)

    신판공기조화핸드북(위용호 120p  (5.3)식)

    냉동공조기술(388p  그림18.21 송풍기의 전압과 정압)

    건축설비포켓북(132p  (3.5)식,(3.7)식)

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?