2021년 2회차 8번 질문드립니다.

안녕하세요. 문제를 풀다가 질문드립니다.

8-(2)번 실제COP를 구할 때 실제 압축기의 일을 구하기 위해 기계효율과 압축효율은 나누어주셨는데 체적효율은 왜 곱해주지 않고 무시하나요?

0

댓글

댓글 3개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    이 문제에서  먼저 구한 냉매순환량은 실제 냉매량 입니다.

    따라서 체적효율은 적용하지 않는 것입니다.

    만약 냉매순환량이 이론 냉매량이라면 체적효율을 적용해야 합니다.

    감사합니다.

    임재기

    0
  • 답변 감사합니다. 그렇다면 강사님 말씀대로 실제 사이클 일 때는 체적효율을 고려하지 않았으므로 1(100%)이기 때문에 (체적효율식: 실제로 흡입한 냉매가스의 체적 = 피스톤의 배출체적) 이라는 결론이 나오게 되는데 이건 실제가 아니지 않나요?

    또한, 그렇다면 이론 냉매량에 체적효율을 곱해주면 냉매 순환량이 더 감소되는데, 냉매 순환량이 감소되면 압축기 흡입/토출구의 엔탈피 차이도 늘어날 것이고 (과열) COP 값도 떨어질 것으로 예상되는데 그렇게 되면 실제 COP가 이론 COP보다 더 높다는 모순적인 결과가 나오는 것 아닌가요?

    왜 이론 냉매량에 체적효율을 적용해야하는지 구체적인 답변이 필요합니다. 감사합니다.

    0
  • 답변 드립니다.

    풀이의 (1)에서  냉동능력에 대한  냉매순환량을 계산했기 때문에  냉매순환량 G=0.034kg/s 값은  실제 냉매순환량 이 되는 것입니다.

    따라서 체적효율을 적용할 필요가 없는 것입니다.

    체적효율= (실제 냉매체적)/(이론 냉매체적)  입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 