2003.4.27문제 4번 질문드립니다
(3)압축기 소요 축동력을 구할때 냉매순환량을 Gact로 구했으니 이론 축동력이 아니라 실제 축동력이 아닌가요? 그리고 실제 축동력은 압축효율을 나누어주어 h2가 아니라 h2'를 적용해야 하지 않나요?
(4)응축부하를 구할때 응축부하= 냉동능력+압축기 소요(실제) 축동력이므로 실제응축부하는 Qe+W=10*3.86+12.18=50.78로 구해야 하지 않나요?
실제와 이론이 문제의 조건에서 주어지지않아 너무 혼동이 되네요
0
댓글
(4)응축부하=냉동능력+압축기 소요축동력이므로 Qc=Qe+W=10*3.86+Gact*(h2'-h1)/압축효율*기계효율=10*3.86+66.38*0.85*(449.48-405)/0.067*0.73*3600=52.85kw 가 나옵니다. 여기서 h2'=449.48kj/kg=405+(443-405)/0.73의 제곱근입니다. 이렇게 구한값과 Qc=Gact*(h2'-h3) 로 구한값은 같아야 하는데 달라서 혼동이 됩니다.
답변 드립니다.
1.압축효율의 정의는 이론 공부할 때 배운 내용입니다. 교재 38p에 압축효율에 대하여 나와있습니다.
(h1->h2)는 단열압축 과정이고, (h1->h2')는 실제압축과정 입니다. 냉매순환량과는 관계없는 내용입니다.
축동력 구할 때 (h2'-h1)=(h2-h1)/압축효율 입니다.
따라서 (h2-h1)/압축효율 로 계산한 것은 h2'를 적용한 것이 되는 것입니다.
2.(4)응축부하를 구할 때 Qe+W=10*3.86+12.18=50.78로 구하면 응축기에서 감당할 필요가 없는 기계효율에 해당하는 열량 만큼 더 많이 나옵니다. 기계효율에 해당하는 열량은 압축기의 축 및 기타 베어링등에서 발생하는 손실이므로 응축기가 감당해야 하는 열량이 아닙니다.(구조상 감당 할 수도 없습니다.)
3. 질문에 올리신 (4)응축부하=냉동능력+압축기 소요축동력이므로 Qc=Qe+W=10*3.86+Gact*(h2'-h1)/압축효율*기계효율 식은 잘못된 식입니다.
첫째 h2'를 h2로 바꾸든지, h2'를 살려두려면 압축효율을 적용하면 안되며
둘째 기계효율을 삭제 해야 합니다.
즉, 응축부하 Qc=Qe+W=10*3.86+Gact*(h2'-h1) 또는
응축부하 Qc=Qe+W=10*3.86+Gact*(h2-h1)/압축효율 이 맞는 식입니다.
감사합니다.
임재기