2003.4.27시행 문제5번 질문드립니다
냉각코일 출구온도 t5를 구할때 Gw*Cw*온도차=Ga*Cp*(t4-t5)에서 t5=t4-Gw*Cw*온도차=26-1.4*1*4.2*(12-6)/1.2*6000*1.01=8.53도가 나옵니다. 이렇게 구하면 틀리나요?
0
냉각코일 출구온도 t5를 구할때 Gw*Cw*온도차=Ga*Cp*(t4-t5)에서 t5=t4-Gw*Cw*온도차=26-1.4*1*4.2*(12-6)/1.2*6000*1.01=8.53도가 나옵니다. 이렇게 구하면 틀리나요?
댓글
답변 드립니다.
질문에 올리신 Gw*Cw*온도차=Ga*Cp*(t4-t5) 식에서 Gw*Cw*온도차는 전열량 이고 Ga*Cp*(t4-t5)는 현열량만 이기 때문에 당연히 틀린 것입니다.
가능하시면 시간 있으실 때 교재의 이론 부분을 한번 보시면 많은 도움이 되실 것입니다.
감사합니다.
임재기
감사드립니다
댓글을 남기려면 로그인하세요.