2008 2회 문제1번 질문합니다.

1번 문제에서 외기량은 환기량의 1/3 을 계산식에서 외기량1/4, 환기량 3/4로 계산 식으로 풀어도 문제 없을가요? (3) 취입 외기량도 결국 1/4 로 계산 되기 때문에 햇갈려서 입니다.
0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    이 문제에서 외기량은 환기량의 1/3이라고 주어진 것은 아마도 잘못 출제된 것일 수도 있습니다.

    왜냐하면 외기량과 환기량계산이 복잡하게 출제되는 경우가 거의 없기 때문입니다.

    그러나 문제에서 주어진 대로 한다면  결국 외기량은 전체 급기량의 1/4이고 환기량은 전체 급기량의 3/4이므로 질문하신 대로 풀어도 됩니다.

    다만 이 문제가 풍량 계산 과정을 보기 위해  의도적으로 출제된 문제라면  풍량 계산 과정을 쓰셔야 합니다.

    그렇지 않은 경우라면  바로 1/4 또는 3/4이라고 해도 됩니다.

    감사합니다.

    임재기

    0
  • 문제가 다르게 나온다면 기존 문제와 달라 헤맬 것 같아서 질문드렸는데 이해가 됬습니다.
    감사합니다.