2008 2회 문제1번 질문합니다. ukuk222 2022년 08월 28일 15:21 공유 1번 문제에서 외기량은 환기량의 1/3 을 계산식에서 외기량1/4, 환기량 3/4로 계산 식으로 풀어도 문제 없을가요? (3) 취입 외기량도 결국 1/4 로 계산 되기 때문에 햇갈려서 입니다. 0 댓글 댓글 2개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2022년 08월 29일 02:20 (편집된 시간 2022년 08월 29일 02:22) 교수님 답변 드립니다. 이 문제에서 외기량은 환기량의 1/3이라고 주어진 것은 아마도 잘못 출제된 것일 수도 있습니다. 왜냐하면 외기량과 환기량계산이 복잡하게 출제되는 경우가 거의 없기 때문입니다. 그러나 문제에서 주어진 대로 한다면 결국 외기량은 전체 급기량의 1/4이고 환기량은 전체 급기량의 3/4이므로 질문하신 대로 풀어도 됩니다. 다만 이 문제가 풍량 계산 과정을 보기 위해 의도적으로 출제된 문제라면 풍량 계산 과정을 쓰셔야 합니다. 그렇지 않은 경우라면 바로 1/4 또는 3/4이라고 해도 됩니다. 감사합니다. 임재기 0 ukuk222 2022년 08월 29일 11:22 문제가 다르게 나온다면 기존 문제와 달라 헤맬 것 같아서 질문드렸는데 이해가 됬습니다. 감사합니다. 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변 드립니다.
이 문제에서 외기량은 환기량의 1/3이라고 주어진 것은 아마도 잘못 출제된 것일 수도 있습니다.
왜냐하면 외기량과 환기량계산이 복잡하게 출제되는 경우가 거의 없기 때문입니다.
그러나 문제에서 주어진 대로 한다면 결국 외기량은 전체 급기량의 1/4이고 환기량은 전체 급기량의 3/4이므로 질문하신 대로 풀어도 됩니다.
다만 이 문제가 풍량 계산 과정을 보기 위해 의도적으로 출제된 문제라면 풍량 계산 과정을 쓰셔야 합니다.
그렇지 않은 경우라면 바로 1/4 또는 3/4이라고 해도 됩니다.
감사합니다.
임재기
문제가 다르게 나온다면 기존 문제와 달라 헤맬 것 같아서 질문드렸는데 이해가 됬습니다.
감사합니다.