2021년 3회 11번 겨울철 응축 압력 저하에 관련하여 질문드립니다.

안녕하세요 강사님 문제 질문 드리겠습니다.

외기온도가 내려가면 냉매의 과냉각도가 커지고 응축 압력 또한 저하됨에 따라 압축기 소요 동력이 감소하기 때문에  COP가 올라갈 것 같은데 CPR을 사용해서 응축 압력을 올려주는 이유는 무엇인가요?  팽창밸브 입구에서의 압력이 낮아지면서 결로 현상이 일어나기 때문에 그런 것인가요?

반대로 여름철의 경우, 응축 압력이 높아질 것 같은데 이에 대한 해결방안은 무엇이 있나요? 

감사합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    질문하신 것처럼 일반적으로 응축압력이 낮아지면  성적계수가 증가하기 때문에 좋은 것입니다.

    그러나 응축압력이 과도하게 낮아지면 팽창밸브 전,후의 압력차가 작아져서 팽창밸브를 통과하는 냉매량이 감소하게 되어 총 냉동능력이 감소하게 됩니다.  따라서 응축압력이 과도하게 낮아지지 않게 하기위해 응축압력조정밸브를 설치하는 것입니다.

    여름철 응축압력이 높아지는 것을 방지하는 방안은  수냉식인 경우 응축수량을 증가시키는 방법이 있고, 공냉식인 경우는 송풍량을 증가시키는 방법이 있습니다.

    감사합니다.

    임재기

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기